發私信
發帖時間:2017-04-19 13:16:36 只看該作者 樓主



一、施工依據

基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、施工圖紙








三、施工現場圖片







檢驗批容量:每個獨立基礎為一


四、驗收規

【規范名稱及編號】混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015

【條文摘錄】

4 ?模板分項工程

4.1 ?一般規定

4.1.1 ?模板工程應編制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,應按有關規定進行技術論證。
4.1.2 ?模板及支架應根據安裝、使用和拆除工況進行設計,并應滿足承載力、剛度和整體穩固性要求o

4.1.3 ?模板及支架的拆除應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB 50666的規定和施工方案的要求。

4.2 ?模板安裝


主控項目

4. 2.1 ?模板及支架用材料的技術指標應符合國家現行有關標準的規定。進場時應抽樣檢驗模板和支架材料的外觀、規格和尺寸.
檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。
檢驗方法:檢查質量證明文件;觀察,尺量。
4.2.2 ?現澆混凝土結構模板及支架的安裝質量,應符合國家現行有關標準的規定和施工方案的要求。
檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。
檢驗方法:按國家現行有關標準的規定執行。
4.2.3后澆帶處的模板及支架應獨立設置。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。

4.2.4 ?支架豎桿或豎向模板安裝在土層上時,應符合下列規定:
1 ?土層應堅實、平整,其承載力或密實度應符合施工方案的要求;
2應有防水、排水措施;對凍脹性土,應有預防凍融措施;
3支架豎桿下應有底座或墊板。
檢查數量:全數檢查。

檢驗方法:觀察;檢查土層密實度檢測報告、土層承載力驗算或現場檢測報告。


一般項目
4.2.5模板安裝應符合下列規定:
1模板的接縫應嚴密;
2模板內不應有雜物、積水或冰雪等;
3模板與混凝土的接觸面應平整、清潔;
4用作模板的地坪、胎膜等應平整、清潔,不應有影響構件質量的下沉、裂縫、起砂或起鼓;
5對清水混凝土及裝飾混凝土構件,應使用能達到設計效果的模板。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
4.2.6 ?隔離劑的品種和涂刷方法應符合施工方案的要求。隔離刺不得影響結構性能及裝飾施工;不得沾污鋼筋、預應力筋、預埋件和混凝土接槎處;不得對環境造成污染。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:檢查質量證明文件;觀察。
4.2.7模板的起拱應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB 50666的規定,并應符合設計及施工方案的要求。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁,跨度大于18m時應全數檢查,跨度不大于18m時應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且不應少于3面。
檢驗方法:水準儀或尺量。
4.2.8 ?現澆混凝土結構多層連續支模應符合施工方案的規定。上下層模板支架的豎桿宜對準。豎桿下墊板的設置應符合施工方案的要求。
檢查數量:全數檢查。

檢驗方法:觀察。
4.2.9 ?固定在模板上的預埋件和預留孔洞不得遺漏,且應安裝牢固。有抗滲要求的混凝土結構中的預埋件,應按設計及施工方案的要求采取防滲措施。
預埋件和預留孔洞的位置應滿足設計和施工方案的要求。當設計無具體要求時,其位置偏差應符合表4.2.9的規定。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。

檢驗方法:觀察,尺量。

注:檢查中心線位置時,沿縱、橫兩個方向量測,并取其中偏差的較大值。


4.2.10 ?現澆結構模板安裝的偏差及檢驗方法應符合表4.2.10的規定。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的l0%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。


4.2. 11 ?預制構件模板安裝的偏差及檢驗方法應符合表4.2.11的規定。
檢查數量:首次使用及大修后的模板應全數檢查;使用中的模板應抽查10%,且不應少于5件,不足5件時應全數檢查。


續表4.2. 11

注:L為構件長度( mm)。



五、檢驗批選用




筏形基礎、箱型基礎檢驗批選用地基與基礎分部,基礎子分部,筏形與箱形基礎分項里面的檢驗批;其他類型鋼筋混凝土基礎選用鋼筋混凝土擴展基礎分項里面的檢驗批。我們圖紙總說明為獨立基礎,因此選用鋼筋混凝土擴展基礎分項里面的檢驗批。


  • 相關規范下載:

[GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范//www.axohn.com/DataSee_20225_1.aspx

[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范://www.axohn.com/DataSee_6743_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準://www.axohn.com/DataSee_18624_1.aspx



六、檢驗批及原始記錄實例






注:

1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;

2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;

3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)


檢驗批填寫視頻:

//www.axohn.com/Video_View_2786.aspx


需收集資料

1.模板及支架的質量證明文件

2.隔離劑的質量證明文件



發私信
發帖時間:2017-04-19 13:23:39 只看該作者 1樓

很受用,棒棒的
發私信
發帖時間:2017-04-26 15:41:31 只看該作者 2樓

最后兩行,1.模板及支架的質量證明文件

模板和支架要什么證明文件啊,我還是第一次聽說。

  • Better me2017-04-26 18:15:44回復

    這個是GB50204-2015里面規定的。

發私信
發帖時間:2017-06-22 17:29:42 只看該作者 3樓

麻煩問一下 筏板基礎 容量怎么數?望急回
  • Better me2017-06-23 08:36:17回復

    側邊,一邊為一件

  • 52112017-07-17 09:38:18回復

    這條在哪個規范里,麻煩說一下,監理不認我數邊

發私信
發帖時間:2017-09-10 13:05:58 只看該作者 4樓

請問為什么主控項目那里樣本總數是43,實際抽樣數目才1個?
  • Better me2017-09-11 09:22:05回復

    對應原始記錄,可以填區域1 也可以填區域內包含的構件數量43

發私信
發帖時間:2017-09-11 09:30:34 只看該作者 5樓

哦哦,謝謝