" />
發私信
發帖時間:2017-05-16 16:24:06 只看該作者 樓主


一、施工依據

屋頂層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、主要施工圖紙


屋頂層平面圖


建筑總說明①


建筑總說明②


三、施工現場圖片



根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為m2,按照屋面面積計算。

特別注意:屋面工程各分項工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為1000m2!


四、驗收規


【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)

【條文摘錄】

摘錄一:
3.0.14屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。
摘錄二:
6.1.5防水與密封工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處;接縫密封防水應按每50m抽查一處,沒處應為5m,且不得少于3處。
摘錄三:
6.3 ?涂膜防水層
6.3.1 ?防水涂料應多遍涂布,并應待前一遍涂布的涂料干燥成膜后,再涂布后一遍涂料,且前后兩遍涂料的涂布方向應相互垂直。
6.3.2 ?鋪設胎體增強材料應符合下列規定:
1 胎體增強材料宜采用聚酯無紡布或化纖無紡布;
2 胎體增強材料民邊搭接寬度不應小于50mm,短邊搭接寬度不應小于70mm;
3 上下層胎體增強材料的長邊搭接縫應錯開,且不得小于幅寬的1/3;
4 上下層胎體增強材料不得相互垂直鋪設。
6.3.3 ?多組分防水涂料應按配合比準確計量,攪拌應均勻,并應根據有效時問確定每次配制的數量。
I ?主控項目
6.3.4 ?防水涂料和胎體增強材料的質量,應符合設計要求。
檢驗方法:檢查出廠合格證、質量檢驗報告和進場檢驗報告。
6.3.5 ?涂膜防水層不得有滲漏和積水現象。
檢驗方法:雨后觀察或淋水、蓄水試驗。
6.3.6 ?涂膜防水層在檐口、檐溝、天溝、水落口、泛水、變形縫和伸出屋面管道的防水構造,應符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查。
6.3.7 ?涂膜防水層的平均厚度應符合設計要求,且最小厚度不得小于設計厚度的80%。
檢驗方法:針測法或取樣量測。
Ⅱ ?一般項目
6.3.8 ?涂膜防水層與基層應粘結牢固,表面應平整,涂布應均勻,不得有流淌、皺折、起泡和露胎體等缺陷。
檢驗方法:觀察檢查。
6.3.9 ?涂膜防水層的收頭應用防水涂料多遍沫刷。
檢驗方法:觀察檢查。
6.3.10 ?鋪貼胎體增強材料應平整順直,搭接尺寸應準確,應排除氣泡,并應與涂料粘結牢固;胎體增強材料搭接寬度的允許偏差為- 10mm。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。


五、檢驗批選用




  • 相關規范下載:

[GB 50207-2012]屋面工程質量驗收規范//www.axohn.com/DataSee_13434_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準://www.axohn.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB50345-2012]屋面工程技術規范//www.axohn.com/DataSee_7817_1.aspx


六、檢驗批及原始記錄實例








原始記錄附圖


注:

1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;

2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;

3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)


Ⅰ相關試驗

1、檢測項目名稱:聚合物水泥防水涂料;

代表批量:? 以同一類型的10t產品為一批,不足10t也作為一批;

取樣方法及數量:兩組份共取5kg送檢。一般成型好后取1m*1m樣品檢驗。

檢測依據:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 ? 8.2.1 ? 8.2.2


需收集資料

1、JS聚合物水泥砂漿防水涂料廠家資質,質量證明文件,合格證

發私信
發帖時間:2017-05-17 11:27:30 只看該作者 1樓

值得相互學習!共同進步!

發私信
發帖時間:2017-06-19 16:58:16 只看該作者 2樓

沒有屋面工程隱蔽的嗎?