發私信
發帖時間:2017-06-01 14:41:25 只看該作者 樓主


一、施工依據

立面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、主要施工圖紙



A軸~L軸立面圖


建筑總說明


三、施工現場圖片


根據驗收規范確定:幕墻工程檢驗批容量單位為m2


特別注意:幕墻檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為“1000m2!


四、驗收規


【規范名稱及編號】《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

【條文摘錄】

摘錄一:
9.1.5各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:
1相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。
2同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。
3對于異型或有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分應根據幕墻的結構、工藝特點及幕墻工程規模,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。
9.1.6檢查數量應符合下列規定:
1每個檢驗批每100 m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。
2對于異型或有特殊要求的幕墻工程,應根據幕墻的結構和工藝特點,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。
摘錄二:
9.4石材幕墻工程
9.4.1本節適用于建筑高度不大于100m、抗震設防烈度不大于8度的石材幕墻工程的質量驗收。
主控項目
9.4.2石材幕墻工程所用材料的品種、規格、性能等級,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范的規定。石材的彎曲強度不應小于8.0MPa;吸水率應小于0.8%。石材幕墻的鋁合金掛件厚度不應小于4.0mm,不銹鋼掛件厚度不應小于3.0mm。
檢驗方法:觀察;尺量檢查;檢查產品合格證書、性能檢測報告、材料進場驗收記錄和復驗報告。
9.4.3石材幕墻的造型、立面分格、顏色、光澤、花紋和圖案應符合設計要求。檢驗方法:觀察。
9.4.4石材孔、槽的數量、深度、位置、尺寸應符合設計要求。檢驗方法:檢查進場驗收記錄或施工記錄。
9.4.5石材幕墻主體結構上的預埋件和后置埋件的位置、數量及后置埋件的拉拔力必須符合設計要求。
檢驗方法:檢查拉拔力檢測報告和隱蔽工程驗收記錄。
9.4.6石材幕墻的金屬框架立柱與主體結構預埋件的連接、立柱與橫梁的連接、連接件與金屬框架的連接、連接件與石材面板的連接必須符合設計要求,安裝必須牢固。檢驗方法:手扳檢查;檢查隱蔽工程驗收記錄。
9.4.7金屬框架的連接件和防腐處理應符合設計要求。檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄。
9.4.8石材幕墻的防雷裝置必須與主體結構防雷裝置可靠連接。檢驗方法:觀察;檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。
9.4.9石材幕墻的防火、保溫、防潮材料的設置應符合設計要求,填充應密實、均勻、厚度一致。
檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄。
9.4.10各種結構變形縫、墻角的連接節點應符合設計要求和技術標準的規定。
檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。
9.4.11石材表面和板縫的處理應符合設計要求。檢驗方法:觀察。
9.4.12石材幕墻的板縫注膠應飽滿、密實、連續、均勻、無氣泡,板縫寬度和厚度應符合設計要求和技術標準的規定。
檢驗方法:觀察;尺量檢查;檢查施工記錄。
9.4.13石材幕墻應無滲漏。檢驗方法:在易滲漏部位進行淋水檢查。
一般項目
9.4.14石材幕墻表面應平整、潔凈,無污染、缺損和裂痕。顏色和花紋應協調一致,無明顯色差,無明顯修痕。
檢驗方法:觀察。
9.4.15石材幕墻的壓條應平直、潔凈、接口嚴密、安裝牢固。檢驗方法:觀察;手扳檢查。
9.4.16石材接縫應橫平豎直、寬窄均勻;陰陽角石板壓向應正確,板邊合縫應順直;凸凹線出墻厚度應一致,上下口應平直;石材面板上洞口、槽邊應套割吻合,邊緣應整齊。檢驗方法:觀察;尺量檢查。
9.4.17石材幕墻的密封膠縫應橫平豎直、深淺一致、寬窄均勻、光滑順直。檢驗方法:觀察。
9.4.18石材幕墻上的滴水線、流水坡向應正確、順直。檢驗方法:觀察;用水平尺檢查。
9.4.19每平方米石材的表面質量和檢驗方法應符合表9.4.19的規定。

9.4.20石材幕墻安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表9.4.20的規定。

五、檢驗批選用




  • 相關規范下載:

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一標準://www.axohn.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB 50210-2001]建筑裝飾裝修工程質量驗收規范//www.axohn.com/DataSee_18422_1.aspx

[JGJ133-2001]金屬和石材幕墻工程技術規范//www.axohn.com/DataSee_328_1.aspx


六、檢驗批及原始記錄實例



















原始記錄附圖

注:

1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;

2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;

3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)


Ⅰ需收集資料

1、如是分包:收集分包單位資質、人員證件、分包合同

2、石材:材料廠家資質、合格證、質量證明文件


發私信
發帖時間:2017-06-01 16:36:32 只看該作者 1樓

經濟實用、希望加快更新腳步!學到更多!謝謝樓主!