檢驗批資料的填寫流程 :?




1、檢驗批容量


【檢驗批容量】指本檢驗批的工程量,按工程實際填寫,計量項目和單位按專業驗收規范或驗收方式確定。


例:模板安裝檢驗批, 容量為 20 件,是此檢驗批涉及到的構件數量是20 個,統計檢驗批涉及到的墻、柱、梁、板等構件數量;


2、檢驗批最小 / 實際抽樣數量

【最小抽樣數量】指驗收項目的最小檢查量;依據專業驗收規范相關條款確定。

?備注:品茗資料軟件依據對應驗收規范要求自動生成最小抽樣數量的初始值,資料編制人員可以根據實際情況進行修改(比如檢查項目遇到不同的統計單位,或者本次驗收不涉及項目)


【實際抽樣數量】指現場驗收時相關項目的實際檢查量;不得小于最小抽樣數量;依據現場檢查的原始記錄確定。原始記錄由質檢人員、工長和專業監理填寫;


最小抽樣 / 實際數量填充可以分為三類:

(一)不用填寫

1) 對于材料、設備及工程試驗類規范條文,非抽樣項目;
2) 本次檢驗批驗收不涉及此驗收項目

(二)全 / 實際數量
對于抽樣項目但樣本為總體時,需要全部檢查,有多少處,查多少處,寫入全/實際數量
1) 例如“全 /10 ”,“10”指本檢驗批實際包括的樣本總量;
2) 實際抽樣數量,可根據工程驗收方式靈活填寫

(三)最小 / 實際抽樣數量

對于抽樣項目且按工程量抽樣時,最小/實際抽樣數量

1) 例如“ 5/5 ”,即按工程量計算最小抽樣數量為5;實際抽樣數量為5
2) 實際抽樣數量可根據工程驗收實情修改

3、檢查記錄


1)抽樣檢查的項目,文字描述,多為材料、設備及工程試驗類規范。

2)計數抽樣檢查,抽查5處,合格4處或者抽查5處,全部合格

3)本次不涉及,/
4)共5處,檢查5處,合格4處或者檢查5處,合格5處,全部合格。一處明顯不合格的個體,已整改,復查合格或一處明顯不合格,未整改,復查不合格。


4、檢查結果


1)采用文字描述方式的驗收項目,合格打√,不合格打 X

2)抽樣主控項目,無論定性還是定量,合格打√,不合格打 X

3)一般項目,100%,每個項目都要80%以上(混凝土?;げ?0%以上),其余20%,不能大于1.5倍,鋼結構1.2倍

4)不涉及此驗收項目,此欄寫 /


5、施工單位檢查結果


施工單位質量檢查員按依據的規范、規程判定該檢驗批質量是否合格,填寫檢查結果。填寫內容通常為"合格"、"不合格"、“符合要求”、“不符合要求”,“主控項目全部合格,一般項目符合驗收規范(規程)要求”等評語。


備注:

施工單位檢查結果由施工單位項目專業質量檢查員填寫。如果檢驗批中含有混凝土、砂漿試件強度驗收等內容,一般應待試驗報告出來后再作判定。項目專業質量檢查員和專業工長應簽字確認并按實際填寫日期。






發私信
發帖時間:2017-07-28 16:29:41 只看該作者 1樓

很受用

發私信
發帖時間:2019-04-23 22:43:55 只看該作者 2樓

唉 無法想象 回復i


發私信
發帖時間:2019-05-08 10:27:34 只看該作者 3樓

避雷引下線6層以下的是不是做一個檢驗批?部位及容量如何填寫?
  • 施工小茗2019-08-12 16:32:58回復

    每層一張避雷引下線檢驗批